ФОРУМ

Вопрос: Здравствуйте, Уважаемые! Возникла такая проблема: бетонные блоки толщиной 600 мм надо утеплить "пеноплексом" толщиной 90 мм! - производитель пеноплекса предупреждает: "При невозможности устройства теплоизоляции с наружной стороны поверхности стен подвала допускается размещение ее с внутренней стороны. При этом обязательна проверка стены подвала, согласно СНиП 23-02-2003, на возможность накопления в ней конденсационной влаги." (ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб” М24.24/04 - ПЗ). Вот ктоб разъяснил: как сделать эту проверку? и помог разобраться с выводами! - может на форуме есть такой специалист-теплотехник! - помогите, пожалуйста!
Автор: Светлана
Дата последнего ответа: 2009-09-22 02:16:18
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Уважаемая Светлана!

Расчет сводится к определению температуры внутренней поверхности пеноплекса и проверка ее на температуру точки росы. Расчет можно выполнить по СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий п. 5.9;

можно по СНиП II-3--79* Строительная теплотехника п. 2.5 - 2.11 (он в настоящее время не действует, но рассчитать можно!).

Желаю успехов, Vikor.